Jako krytyczny sprzęt zasilający, jakość budowy generatora ochronnego ustawia bezpośrednio niezawodność i bezpieczeństwo operacyjnej. Podczas budowy należy ściśle przestrzegać standardowe procedury, aby zapewnić stabilną wydajność w trudnych środowiskach.
Wymagania dotyczące budowy fundamentów
Fundacja instalacyjna zestawu generatora musi być zbudowana z odlewanego betonu o stopniu wytrzymałości nie mniejszej niż C25, a tolerancję płaskościowości podstawowej musi być kontrolowana w granicach ± 3 mm/m². Odchylenie pozycji instalacji wbudowanych komponentów nie może przekraczać ± 5 mm wartości projektowej i należy zainstalować tłumiki wibracji. Przekazania wibracji powinno być mniejsze niż 0,2. System uziemienia wykorzystuje podwójne połączenie ocynkowanej płaskiej stali i siatki wzmacniającej podkład, z rezystancją uziemienia ściśle ograniczoną do nie więcej niż 4Ω.
Standardy struktury ochronnej
Zakład ochronny musi spełniać poziomy ochrony IP54 lub wyższe, o grubości stalowej płyty większej lub równej 2 mm. Połączenia muszą być ciągle spawane, o wysokości spoiny nie mniejszej niż grubość materiału macierzystego. Wentylacyjne żaluzje muszą być wyposażone w ekrany owadów ze stali nierdzewnej (przysłona mniejsza lub równa 2 mm). Tłumiki przeciwpożarowe muszą być zainstalowane w kanałach wlotowych i wydechowych powietrza, z odpornością na temperaturę 280 stopni przez 30 minut. Wloty kablowe i gniazda powinny być podłączone za pomocą elastycznego przewodu Explosion -, z kompresją pierścienia gumowego uszczelniającego kontrolowanego w zakresie 30%-50%.
Specyfikacje instalacji elektrycznej
ROUTowanie kablowe z zestawu generatora do szafki dystrybucyjnej powinno być zgodne z IEC 60502, z minimalną fazą - do - odległości 300 mm. Krzyż - obszar przekrojowy przewodów obwodów kontrolnych powinien być większy lub równy 1,5 mm², a kable zasilające powinny używać miedzi - rdzeń - Izolacja polietylenowa (typ YJV). Margines 20% powinien być zarezerwowany dla prądu nośności. Wszystkie terminale z okablowaniem muszą być oparte -, a wartości momentu obrotowego muszą być zgodne z instrukcją techniczną producenta sprzętu.
Po instalacji należy przeprowadzić 72 - godzinę - przebieg obciążenia, monitorując kluczowe parametry, takie jak wibracje (mniejsze lub równe 4,5 mm/s) i wzrost temperatury (mniejszy lub równy 65 tys.). Należy ustalić pełny system dokumentacji zawierający rekordy instalacyjne i dane testowe w celu zapewnienia wiarygodnej podstawy do późniejszej konserwacji. Ścisłe wdrażanie standardów jest niezbędne dla długoterminowego i stabilnego działania zestawów generatorów ochronnych.